#1
|
|||
|
|||
|
อยากทราบว่า น้ำยา R407C กับ R410a ดีและแตกต่างอย่างไรครับ รบกวนด้วยนะครับ
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
คำว่า "ดี" หมายความอย่างไร ???
ทั้งสองตัวจะเข้ามาแทน R22 แต่ R407c อาจจะได้รับความสนใจจากผู้ผลิตแอร์บ้านน้อยกว่า R410a ตัว R407c จะคล้าย R22 มากเครื่องที่ใช้ R22 ดัดแปลงมาใช้ R407c ได้ไม่ยุ่งยาก แต่ R410a ต้องทำใหม่หมด |
|
#3
|
|||
|
|||
|
อ้างอิง:
ขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบ ***แล้วตัวไหนแรงดันเยอะกว่ากัน และจุดเดือดแตกต่างหรือป่าวคับ |
|
#4
|
|||
|
|||
|
working pressure R410a จะสูงกวา R22 ประมาณ 1.6 เท่า ส่วนอุณหภูมิทำงานใกล้เคียงกันทุกตัว
ส่วน R407c working pressure ใกล้เคียง R22 |
|
#5
|
|||
|
|||
|
รบกวนอีกนิดนะคับ ถ้าใช้คอมที่ใช้น้ำยา R407C เปลี่ยนมาเติมน้ำยา R134A ได้เลยไหม
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
ผมเคยได้ยินมาว่าหากน้ำยา410aรั่วปริมาณไม่มากสามารถเติมเพิ่มได้ แต่R407c รั่วต้องเติมใหม่ทั้งระบบ ไม่ทราบจริงหรือเปล่า
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
น้ำยา R407 ออกมาแทน R-22 โดยไม่ต้องออกแบบระบบใหม่ขนาดท่อ คอยล์ ขนาดคอม ใช้ของเดิมได้แต่น้ำมันต้องเป็น POE R410 จะมาแทน R-22 ในอนาคต ขนาดท่อ คอม คอยล์ มีขนาดเล็กลงต้องออกแบบระบบใหม่ R407 จะเป็นตัวเลือกในขณะที่เครื่อง R410 ยังออกแบบไม่เสร็จ น้ำยา 410 เกิดจาก R32+R125 50:50 % น้ำหนัก
R407 R32+R125+R134a 23:25:52% น้ำหนัก จากการปล่อยสารทำความเย็นออกในสภาพที่เป็นก๊าสแล้วเดิมน้ำยาในสภาพของเหลวทดลองทำ 5 ครั้ง พบว่า เครื่องที่ใช้ R407 ประสิทธิภาพลดลง 5% ขณะที่ R410 ลดลง 1% แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย real : 13-Sep-2010 เมื่อ 21:32 |
|
#8
|
|||
|
|||
|
อ้างอิง:
เรื่องการลด diameter ของ coil ไม่น่าจะเกี่ยวกับชนิดของสารความเย็นแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนความร้อน ขนาดท่อที่เล็กลงจะทำให้ effectiveness ของ primary area ดีขึ้น |
|
#9
|
|||
|
|||
|
จากข้อมูลของ dupont Refrigerants ตระกูล ISCEON ซึ่งเป็น HFC ที่ใช้กับ mineral oil ของในระบบเดิมได้ เข้าใจว่าทำให้เปลี่ยนแค่ Refrigerants ได้เลย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ทราบว่าแนะนำให้เปลียน
จาก R12 เป็น R437A กรณีรถยนต์รุ่นเก่า จาก R22 เป็น R422Dหรือไม่ หรือควรจะเป็น R ตัวอื่น dupont บอกว่าการเปลี่ยนมาใช้ต้วนี้ ทำให้ discharge temp ของ compressor ลดลง ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้มากขึ้นได้ และ กรณี R12 จะเพิ่ม BTU มากขึ้น 10% ด้วย แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อย ซึ่งกรณีถ้าเปลี่ยนเป็น R134a ประสิทธิภาพก็ลดลงเหมือนกัน แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย boonch : 24-Nov-2010 เมื่อ 15:45 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
การเปลี่ยน R12 เป็น R437a ไม่แนะนำเพราะมีส่วนประกอบของสารทั้งสี่ ที่มีย่านของจุดเดือดห่างกันมาก โดยเฉพาะ Pentane และ Butane ที่อยู่ในกลุ่มนั้น จะทำให้เกิด Composition shift สูงกว่ามาก การใช้ R134a ทดแทนเป็นอะไรที่ง่ายกว่ากันมาก
การเปลี่ยน R22 ไปได้หลายทางขึ้นอยู่กับว่าคุณ Concern เรื่องอะไรเป็นหลัก ถ้าเป็นเรื่องของ Capacity ไปที่ R422d, R424a, R427a แต่ก็ต้องมาดูที่ความยากง่ายในการ Service อีกนะครับ ว่าคุณอยากได้ที่ Service แบบง่าย ๆ หรือยุ่งยาก ต้องแลกกันในบางเรื่อง ถ้าเป็นเรื่อง Co-Efficiency of Performance ก็ R417a ถ้าต้องการทั้งสองอย่างแบบบวก ๆ ก็ R417a Plus สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.blueplanet.co.th หรือที่ 02-8884700 ได้ในเวลาทำการครับ FREON MAN www.blueplanet.co.th |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Dear All,
We here by need to announce that 'Blue Planet Refrigerant' is 'Buranin Supply Co., Ltd.' Oval Logo or its affiliates. Buranin Supply Co., Ltd. had no any commitment and joint venture in business with Blue Planet Refrigerant Co., Ltd. in China that said they were Blue Planet Refrigerant. That was illegal to our brand and to be in legal procession. Therefore, Blue Planet Refrigerant must be produced and distributed by Buranin Supply Co., Ltd. (Thailand) only. But Blue Planet Refrigerant Co., Ltd was a faked company. Freon Man |
|
#12
|
|||
|
|||
|
coefficient of performance ย่อว่า COP แปลว่า สัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพ ค่า COP เป็นการบอกประสิทธิภาพของระบบแบบหนึ่ง ยังมีแบบอื่นๆอีก เช่น EER
|